土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风的余压问题

正压送风的余压问题

发布于:2008-07-02 03:10:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范中写明
8.3.7.1 防烟楼梯间余为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

这两个数值是 全压-最不利环管道压头损失得出来的吧?

那么这个最不利环管道压头损失是怎样算的,有什么公式吗?大家有好的例子吗?
还有,全压=动压+静压,那么最不利环管道压头损失和动压、静压有什么关系呢?

希望大家能说得尽量详细。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wxming112
    wxming112 沙发
    回复9#贴子
    我做的工程,跟你的基本一样,风量也差不多,我考虑加余压阀,但泄压是到前室还是走道,从前室到走道要不要加余压阀,要加的话,怎么计算呢?
    2008-08-01 22:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • a84508891
    a84508891 板凳
    计算方法是一样的.我现在的那个工程也是按规范上的表格的风量选风机,不过怕这样会超压.象前室选了一台13007风量 全压176Pa. 这样的风机只送地下一层的一个前室,会不会太大了,可能会超压,根据资料如果余压超过102pa,开门就很困难了。 而防烟楼梯间选了一台16850风 全压237Pa.的。
    2008-07-04 12:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多