有一台特灵风冷螺杆机总是报警低冷媒温度,数据显示都正常只有吸气温度很高(50-60度),检查温度探头换过新的也没反应。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    补充下:好像特灵的风冷机的膨胀阀开启度是看不了的哦,只能看液镜
    2008-07-04 21:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • gjpgongkun
    gjpgongkun 板凳
    检修是换过否换过垫片、纸垫气孔通不通。阀芯开启是否正常。像你这种情况可能还有高低压窜气。建议低压段用氮气加压检查。
    2008-07-04 15:10:04