现在做一厂区的室外消防管网有几个问题
先说一下概况:该厂区与老厂区一墙之隔,所以要用老厂的资源,市政供水只有一路,压力0.25MPa,新厂区最大一座建筑室外消防用水量45l/s,室内消火栓10l/s,自动喷淋48l/s。甲方要求消防水池必须建在老厂内。
我的做法是建一消防水池大约900多立方,泵房贴水池建,泵房内设室外消防泵两台,室内消火栓泵两台,自动喷淋泵两台,稳压设备一套,稳压设备直接接在室内消火栓泵及自动喷淋泵出水管上,这样做对不对(稳压设备没法放在屋顶上,没法保温)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xijing6023
    xijing6023 沙发
    1.室内消防、自喷还是临时高压系统,既然无法设置高位消防水箱,可以在泵房设置气体顶压应急消防气压给水设备,保证前十分钟的消防用水;
    2.室外消防可另设消防泵和稳压设备。
    2010-06-03 14:10:03