土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教高人:厂区消防的问题

求教高人:厂区消防的问题

发布于:2008-07-01 19:53:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做一厂区的室外消防管网有几个问题
先说一下概况:该厂区与老厂区一墙之隔,所以要用老厂的资源,市政供水只有一路,压力0.25MPa,新厂区最大一座建筑室外消防用水量45l/s,室内消火栓10l/s,自动喷淋48l/s。甲方要求消防水池必须建在老厂内。
我的做法是建一消防水池大约900多立方,泵房贴水池建,泵房内设室外消防泵两台,室内消火栓泵两台,自动喷淋泵两台,稳压设备一套,稳压设备直接接在室内消火栓泵及自动喷淋泵出水管上,这样做对不对(稳压设备没法放在屋顶上,没法保温)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xijing6023
    xijing6023 沙发
    1.室内消防、自喷还是临时高压系统,既然无法设置高位消防水箱,可以在泵房设置气体顶压应急消防气压给水设备,保证前十分钟的消防用水;
    2.室外消防可另设消防泵和稳压设备。
    2010-06-03 14:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • jiangbo0218
    jiangbo0218 板凳
    心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,:) :lol :hug: :call:
    2010-06-02 23:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋管道可以设计成不成45度的角度么?

在某些建筑中,喷淋主管沿走道布置,但走道角度不是45度,设计成直角有点困难,这种情况下可以设计成其它角度么?但没有这种角度的弯头,也不能焊接,大家有遇到这种情况么?:(

回帖成功

经验值 +10