土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
国标所列隔油池最大设计秒流量太小怎么办?
国标所列隔油池最大设计秒流量太小怎么办?
我需要设计一个秒流量为8.9L/S的隔油池,但是国标04S519小型排水构筑物所列的隔油池流量最大的为4型,其最大设计秒流量4.8L/S,请问应该如何处理了呢?
发布于
2008-07-01 16:01:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
liutengxiao
隔油池沉渣计算: ■ 营业餐厅残渣量为15g/(人•餐); ■ 职工餐厅残渣量为10g/(人•餐); ■ 残渣量含水率为99.2%; 隔油池污水有效容积计算: 隔油池的有效容积,按下式计算: V=Q t×60 式中V—有效容积(m3); Q --污水最大秒流量(m3/s),对于餐厅的污水最大秒流量,可按下述标准选用:营业餐厅20L/(人•餐),工作时间12h/d,K=2.0;职工餐厅15L/(人•餐),工作时间9h/d,K=2.0; t—污水在池内停留时间(min)。
2015-02-02 16:16:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
infoxn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
19
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )