土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于功率因数的问题

关于功率因数的问题

发布于:2008-07-01 12:39:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,小区的功率因数怎么取。有什么规定吗?比如功率为100KW,那么I=100/0.38/1.732/0.8,这个0.8是怎么取的,规程上有没有具体的说明?因为看到很多小区电气图上功率因数都取的0.8?谢谢了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wensixie
    wensixie 沙发
    我们这边供电部门就明确了功率因素必须在0.85以上,不然的话可拒绝供电。
    2008-07-05 18:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • scdh999
    scdh999 板凳
    功率因数调整电费办法
    水利电力部国家物价局文件
    (83)水电财字第215号文件 1983年12月2日

    功率因数的标准值及其适用范围:
    功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
    功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
    功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
    2008-07-05 15:14:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?

一根0.4/1 YJV22-(4*16)的电缆,在竖井内走50*50的桥架合适否?施工单位说弯曲半径小,桥架要改为100*100的,我认为50*50合适,问问大家的意见?

回帖成功

经验值 +10