各位朋友:
我是一位次重灾从事建筑施工的人员,亲身经历了5.12汶川大地震。最近帮人看了一下房屋震后裂缝问题。发现问题如下:
  该住房建于1991年,砖混6层,共二个单元,层层设有150厚的圈梁,但构造柱较少,仅在建筑四角及楼梯间设有构造柱。裂缝房屋在4层,二套一,面积不大约90平方。
该房屋震后室内所有纵、横墙涂料层上有很多细裂缝,每道墙面上很多,裂缝宽度约0.2-0.5mm,裂缝及不规则,有的成网状,有的呈斜向或竖直、平直,多数裂缝处墙面抹灰层无空鼓现象,表现为裂而不空,裂缝长短不等,最长约2m左右。门窗洞口上有倒八字形或斜向开缝现象,但不严重,很短很小。窗间墙有斜向开裂,裂缝宽度较大约0.6-1mm左右。窗下墙水平开,但不是十分明显。其相对应的外墙搓砂灰上无明显裂缝。楼层预制板天棚与墙面交叉处的阴角有明显开裂,以客厅最为明显。建筑外墙及公共楼梯间情况是建筑外观无明业变形,外墙搓砂灰无明显裂缝,但出屋面水箱下的楼梯间墙体有明显水平开裂及震前的陈旧性裂隙,墙的外面无对应裂缝。
该住房位于四川省一个县级市,距震中垂直距离约50公里,本次地震震感较强,但无房屋倒塌现象。房主已向社区反映,但不知什么原因上级未派人来查看,就定为轻为受损,房主很担心,就找我看了一下。
我个人认为:从墙面涂料层上看裂缝较小,未超过2mm,可能是抹灰层开裂,估计砖墙可能设有多大问题,叫房主观察使用,现房主观察已有20多天未发现裂缝扩展现象。
由于本人在危房鉴定方面知识有限,特将此问题提出供有经验的朋友们人分析,帮助确定房屋有无安全问题,感谢了!

[ 本帖最后由 shiyan289 于 2008-7-8 12:28 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sssss12344321
    sssss12344321 沙发
    看看我想
    2009-12-22 11:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • xbcdg
    xbcdg 板凳
    天灾人祸?立此存照!
    2008.5.12.这一刻,地动山摇!这一刻,历史被定格!
    8.0级!一场特大地震傾克间震碎汶川,席卷天府,震惊全球!
    我们亲爱的骨肉同胞,近十万鲜活的生命离我而去!汶川不要哭!都江堰不要哭!四川要雄起!中国要坚强!
    灾难刚过去,余震仍不断,人们还处在极度恐慌中!可是,有的地方,为了本单位利益,不顾大众的生命,人为的制造危险,制造新的灾难!
    请看刚拍的照片!这是都江堰新马路九寨运业公司(汶技校)正在新修的围墙。原小巷宽5米,无围墙,有营业铺面。(两年前,该处原公司四层办公楼底层拆墙改铺面,房屋纵向刚度大大降低,在5.12地震中垮塌,死十二人,包括底层中介所死一女孩)。为此,造就了极大隐患!这条小巷里面,有近千人生活,每天有多少过往行人!在这次5.12汶川大地震中,我们都江堰就有几十遇难同胞死在倒塌的围墙下!
    围墙是悬臂构筑物,整体性较差,更不能抗震。现这条平均不到两米,有的地方仅一米宽的小巷,如遇突发事件,人们如何迅即疏散?消防通道是否保证?象这样的情况在都江堰还有不少!太平街366号旁,市养路段家属区围墙,在5.12地震中,也因围墙倒塌夺去两条生命!不久前该围墙已原地修复,而小巷不到3米宽! 各级抗震救灾指挥部,党政领导,有关主管部门,你们知道吗?他们申报过吗?虽然我们曾向报社热线和有关部门打电话报告过!但这样的事仍发生着!
    逝者安息,生者坚强!我们活着的人努力生产自救,在上海和全国人民的支持下,重建家园!愿我们的家乡--都江堰的明天更美好!!
    2008-07-09 14:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手请--柱的轴压比可以通过加强复合箍筋和加芯柱的办法给予提高

原话是这样柱的轴压比可以通过加强复合箍筋和加芯柱的办法给予提高,轴压比最高可达1.05,即使是一级的框剪或筒体-框架结构的框架柱,其轴压比可达0.9,这对于缩小柱截面很有现实意义。这是广东省建筑研究院的一篇论文讲讲你的看法