现在大多数城市高层住宅二次供水部分均采用自动无负压供水设备,充分利用城市管网压力,举例说明一下,一栋高层住宅二次供水部分为低区16~23层,高区24~31层,建筑层高3米,总高度为96米,城市自来水管网可以供到15层,请问:
选用主泵扬程为105米,还是需扣除市政管网水压,只考虑60米扬程即可?

全部回答(11 )

  • bjxwg
    大型无负压给水设备:
    http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76715
    2009-08-11 17:27:11 来自 PC 评论 举报
  • fenghuoapple
    用水低峰期压力为6公斤,高水高峰期呢?我觉得设计无负压设备得按用水高峰期来算。用水低峰期市政自来水能够满足用水,设备就不会产生吸程,吸程只有在用水高峰期才会产生,而且得算在用水高峰期时设备能否满足最不利用水点用水压力。不知道各位大侠是怎么理解?请指教!
    2008-08-08 22:53:08 来自 PC 评论 举报