土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 新风机的出风温度

新风机的出风温度

发布于:2008-06-30 22:59:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
现在一个项目
新风经过新风机处理到10度之后进入AHU
然后和回风混合处理后送风,送风温度夏季23度
我想问的是
为什么新风机组要把外气处理到10度呢
处理到接近23度的温度,比如说21度
有什么问题呢???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • laymens
    laymens 沙发

    原来还有此原因?!!
    2008-08-04 21:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • vicky-jan
    vicky-jan 板凳
    新风处理到10度是为了除湿啊。。和室内的回风混合就相当于是再热了。。
    2008-07-28 16:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用户式中央空调同程异程问题

家用户式中央空调,大的系统也就是别墅,二三层的,风机盘管一共也才10来台,水平和垂直都用异程对系统的平衡会不会有影响,最末端的风盘的效果会受到影响不?用调节管径的办法来控制?哪位有这方面的高见?:) :victory:

回帖成功

经验值 +10