现在一个项目
新风经过新风机处理到10度之后进入AHU
然后和回风混合处理后送风,送风温度夏季23度
我想问的是
为什么新风机组要把外气处理到10度呢
处理到接近23度的温度,比如说21度
有什么问题呢???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • laymens
    laymens 沙发

    原来还有此原因?!!
    2008-08-04 21:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • vicky-jan
    vicky-jan 板凳
    新风处理到10度是为了除湿啊。。和室内的回风混合就相当于是再热了。。