住宅电源进线选开关的问题

发布于:2008-06-30 21:51:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果住宅电源每单元进线的话,进线开关要加隔离开关么?还是只用一个带漏电的断路器?一般的断路器有隔离功能么?请教大家都是怎么实现电源进线要有隔离功能这条规定的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huanb0208
    huanb0208 沙发
    住宅设计规范
    6 建筑设备

    6.5 电气
    6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:

    l 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;


    5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
    7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
    2008-07-01 11:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangjinhai2007
    用带隔离功能的漏电断路器,例如正泰的NM8L系列