土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无锡市2005年度给排水专业在施工图审查关于消火栓保护范围的确定

无锡市2005年度给排水专业在施工图审查关于消火栓保护范围的确定

发布于:2008-06-30 16:08:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家来讨论下,有没有道理?原文如下:
一、关于消火栓保护范围的确定

对于大部分设置消火栓给水系统的建筑一般都要求二支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,由于消火栓水龙带的长度有多种规格,充实水柱在不同灭火场所的长度也不一致,因此“规范”没有确定消火栓的保护半径。这造成许多设计人员就简单地按30米为半径布置消火栓的设置点,该种做法不够合理,不符合消防灭火要求。在消火栓布置时既要认真计算消火栓的保护半径,又要注意消火栓的设置位置和灭火路线,才能满足“规范“要求。

1、消火栓保护半径的确定应按有条件的可行性的实际行走路线考虑。对于让消防龙带穿越人员进出困难的窗洞,该设计方式欠妥。

2、消火栓的保护半径应为水龙带的有效长度加上水枪充实水栓的投影长度。(1)水龙带有效长度的计算:按25米水龙带为例,在实际救火时,充满水的水龙带是不可能被拉成一条直线的,应打9折的折减系数,同时栓口离地高度和消防人员手握水枪离地的距离均约为1米,因此水龙带实际有效长度应为25×0.9-2=20.5米,对于厂房、超市、商场、仓库等大空间建筑物内,由于货物堆垛、货架、机器设备等设置位置不明,无法确定消防时实际行走路的场所,水龙带的折减系数应打8折。(2)水枪充实水柱的投影长度,应按GBJ16-87-8.6.2条条文说明供提的例题计算。

3、消火栓的设置应注意,不同防火分区的消火栓不能兼用,消防电梯前室内的消火栓不计入总数,消火栓不能设置在防烟楼梯间及其前室,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    无锡市2005年度给排水专业在施工图审查关于消火栓保护范围的确定
    2008-07-17 16:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • wut2046
    wut2046 板凳
    消火栓不能设置在防烟楼梯间及其前室,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。

    但好像有还看到在前室,封闭楼梯间里设置消火栓哦,而且我也有这样做过,并能通过消防验收,大家是怎样的呢?
    2008-07-01 16:08:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问该建筑的消火栓和喷淋泵扬程到底怎样计算?

现有一高层建筑小区,其中有6栋为100米以下一类高层住宅,另有4栋一类高层综合楼(有负三层裙楼为商场,主楼为纯住宅,内走道长约25米),部分建筑地下为二层车库,建筑最高点到泵房高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套消防加压系统,消火栓环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅每层布置3套消火栓箱;喷淋在一类高层综合楼内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋.

回帖成功

经验值 +10