土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教夯扩桩若干问题

请教夯扩桩若干问题

发布于:2005-03-09 22:52:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们前一段时间搞了一个夯扩桩的工程:直径380,长9--13米,钢筋笼4.5米,有250根桩.28天后进行了检测,4根静载,50根动测,其中静载都合格,但动测发现大部分桩在4米的位置有质量缺陷(包括2根静载桩),请问这是与钢筋笼有关还是与施工工艺有关?还有动测可信吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yansuyang
    yansuyang 沙发
    在出现的质量缺陷多为桩径缩径
    2007-02-06 21:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • yansuyang
    yansuyang 板凳
    应该是在施工控制上的原因,出现上述情况会是普遍现象,拔管是在有钢筋笼段时砼下沉与素砼下沉不一致造成的,要注意芯管下压和控制拔管速度。
    2007-02-06 21:30:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工日记软件

施工日记软件有用啊

回帖成功

经验值 +10