我们前一段时间搞了一个夯扩桩的工程:直径380,长9--13米,钢筋笼4.5米,有250根桩.28天后进行了检测,4根静载,50根动测,其中静载都合格,但动测发现大部分桩在4米的位置有质量缺陷(包括2根静载桩),请问这是与钢筋笼有关还是与施工工艺有关?还有动测可信吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yansuyang
    yansuyang 沙发
    在出现的质量缺陷多为桩径缩径
    2007-02-06 21:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • yansuyang
    yansuyang 板凳
    应该是在施工控制上的原因,出现上述情况会是普遍现象,拔管是在有钢筋笼段时砼下沉与素砼下沉不一致造成的,要注意芯管下压和控制拔管速度。