土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 埋地消防\给水管道管材选用,我晕了!

埋地消防\给水管道管材选用,我晕了!

发布于:2008-06-30 15:21:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区室外埋地生活加压及消防加压管道采用什么材质呀:
1\采用镀锌钢管,如何连接?焊接不行,卡箍连接施工验收规范又说接口法兰\卡箍等不应埋在土壤中.是否应考虑采用焊接钢管?
2\采用钢丝网骨架PE给水管,这是我最初的选择,可价格比较出来,太贵了,特别是DN150及以上的管道,用不起.
3\采用球墨铸铁管,这也许可行,但不知它的接口承压能力有多大?至少要能达到1.6MPa才行呀!

乞求各位经验丰富的同志帮忙作个选择,感激!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jdwang
    jdwang 沙发
    1.现在小区内的给水管道DN大于等于70规格的采用球墨铸铁管,DN小于70规格的采用热镀锌钢管,这是比较常用的管材选用,也是市政部门认可的;
    2.球墨铸铁管埋地敷设承压1.6MPa不成问题,安装应符合GB50268-97;
    3.镀锌钢管应做防腐蚀,比如可以外缠玻璃丝布刷沥青漆。
    2008-07-02 17:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • dicsen
    dicsen 板凳
    就采用镀锌钢管,埋地没有关系的,连接方式没有多大关系,怕什么?
    2008-07-02 16:42:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线哭求

前两天施工单位打来电话,说是水泵开机数小时后泵体会向电机方向产生位移,我们敬爱的老总看了我的图,看来看去,认定是水泵应该进出口先装变径再做弯头,我个人觉得这可以做为一个疑点来判断,但是我感觉管件安装的前后顺序问题只是对管道流速、水头损失以及管道噪音有影响,但是不应该会造成水泵的位移。请教各位专家,帮忙看看问题出在哪里,还兄弟个清白。在下跪谢了。

回帖成功

经验值 +10