我做的厂区照明设计,不知道对不对?

发布于:2008-06-30 11:26:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我做了一个厂区照明,道路宽4米,单侧布置,每25米设置一个高6米功率2x150w(因为道路内侧也需要照明)的高杆钠灯,我查阅了一下《城市道路照明设计标准》,没有查到确切的对于单侧照明灯距布置的要求,请问我这个设计合理么?:(

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jinglilili
    jinglilili 沙发
    来学习,来看看,
    2011-03-04 15:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • glafd
    glafd 板凳
    参考道路照明设计规范
    一般要看灯具是截光还是半截光型,再用灯高乘以三或四倍确定间距。
    至于工厂照明一般25m,2x1500w高压钠灯就差不多了
    2010-12-24 14:47:24