求助:有两个工程质量事故处理的案例题,请大家帮忙解答,谢谢三、(本题共 30分)某办公楼为四层框架结构,底层为食堂,建于20世纪70年代初,设计时未做详细工程地质勘察。为减轻结构自重,2-4层内墙采用胶合板结构,整个建筑物刚度较弱,外墙抵抗不均匀沉降能力也较差。该楼基础处理采用爆扩桩,桩顶由承台梁连接。爆扩桩扩大头直径为1.0m,扩大头埋深为5m左右,未穿透非自重湿陷性黄土层。 该建筑物东侧及南侧墙外约2m处,附近居民在地下埋设有水管,无任何防护措施。该水管在25号桩位附近断裂漏水,未及时发现,待外墙明显开裂且裂缝发展较快时才断水,漏水已历时4-5天。墙体裂缝宽约5mm,由北向南呈400左右的斜裂缝,并由底层向上发展至顶层,门窗启闭困难。距裂缝北侧约15m处的沉降缝明显张开透亮。断水后不均匀沉降减缓,由于没有沉降观测资料及竣工时的承台梁高程资料,各桩的绝对下沉量无从知晓。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、直接600*200或者600*300的梁,构造配肯定够了(实际就一块板),梁上最外面做80的板,外面看不出来,造型一致,就是你站在阳台上看起来下面像檐沟一样的,这样肯定最省钱
2、直接600*200或者600*300的梁,构造配,上面砌砖
3、直接600*600梁,构造配
梁都必须与原先的阳台梁有连接措施
over