土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室要设应急照明么

配电室要设应急照明么

发布于:2008-06-30 08:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • langjitianya36524
    关于配电室加不加应急照明有很多争论,走教条主义、咬文嚼字是必须加的,正如14楼所列规范。
    20多年的工作经历有如下体会,共同分享、欢迎拍砖:
    1、不重要的配电室,加了应急,停电也没人去,双头应急灯太暗,不解决维修问题;自带蓄电池荧光灯,容易坏、冒烟、烧毁,惹得事很麻烦、并不安全,需要的时候也比一定亮、也不一定满足时间要求,质量也不过关,1年后基本丧失功能、除了换灯、也没配件更换、维修,还不如从买。
    2、用EPS,同样维护很重要、维护不到,容易出问题、甚至是烧毁,电池的维护、安装环境的影响,2年也就差不多了,而且北京的一些专家,很知名的,名字我就不提了,建议慎用。
    3、应根据停电情况下工作需要确定、不应死搬硬套,例如变电站、控制室等,停电情况下需要操作、处理等工作,需要加应急照明,但向楼主这种情况实际不需要,有意义吗?
    4、现在很多专家貌似负责、其实最不负责。本人从事设计工作,现在也没办法,只能照规范做,否则不让你通过,电气专业的悲哀!欢迎大家拍砖!
    2013-03-20 12:43:20

    回复 举报
    赞同2
  • a343910393
    a343910393 板凳

    个人觉得主要看发生火灾时候是否需要值守和工作,需要的就要做,不需要你要图纸说明清楚,只需要做备用照明,备用可以用蓄电池的灯具

    2022-05-26 09:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求几组换算公式.有关电流 电流强度.导体截面.电器功率

我现在是普通电工,公司新进几组空调机器,220KW,怎么换算出用多大的线才能承受.求几组换算公式.有关电流 电流强度.导体截面.电器功率 电阻.各个换算公式.有知道的帮恢复个[ 本帖最后由 lys050122 于 2008-6-30 03:09 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10