土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的电源进线侧是否应该装设接地开关?
断路器的电源进线侧安装接地刀开关,一种说法是便于检修,另一种说法是接地刀开关容易造成电网的短路,
请问断路器的电源进线侧到底应不应该安装接地开关?大家是什么看法,有关规范里面有明确的规定吗

全部回答(4 )

  • mengmeng_3223
    这个问题我已经请教过了,断路钱两侧分别加装接地开关,电源进线侧是检修时为防止上一级变电站突然送电使用,另一侧是为防止下级线路突然送电使用,不知道大家还有没有别的看法
    2008-07-01 17:53:01 来自 PC 评论 举报
  • qjun658
    断路器的电源进线侧安装接地刀开关,是便于安全检修,如果说“接地刀开关容易造成电网的短路”,我就不理解了。按正确的操作规程,认真填写操作票操作,会造成短路吗。
    2008-07-01 16:21:01 来自 PC 评论 举报