土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 七层框架基础设计是否需要考虑地震荷载?

七层框架基础设计是否需要考虑地震荷载?

发布于:2008-06-29 21:27:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
七层框架基础设计是否需要考虑地震荷载?
医院,七层共二十四米,采用框架结构地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层是否适用《抗规》
4.2.1.2之规定设计基础时不考虑地震荷载?


  《抗规》4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:

  1 砌体房屋。

  2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:

  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;

  2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;

  3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房

我们单位分成两派意见。持基础设计考虑地震荷载的工程师认为医院是公共建筑应考虑地震荷载。公共建筑和居住建筑不是都属民用建筑吗?

[ 本帖最后由 f-35 于 2008-6-29 21:29 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yinyan421619
    yinyan421619 沙发
    同样的疑惑 到底要不要考虑地震荷载
    2014-05-26 10:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • 太行人家
    太行人家 板凳
    个人观点已经接近抗规要求,公共建筑和居住建筑都是属民用建筑。其实如果控制荷载组合是由地震引起的,我个人认为应该考虑地震荷载(作用)。
    2008-06-30 06:18:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个基础应注意什么??

甲方拟在河边建一框架小楼,一层架空,二层办公.宽9.0米,长30米.一层架空层高4.5米,二层办公层高3.9米.地质报告的大体资料.1地形地貌:拟建建筑位于沂河河漫滩内,现为人工堆积而成的平台地面相对平坦.2,场地地层及物理性质:第一层为杂填土松散,湿一般为建筑垃圾,不均匀平均厚度2.8米;第二层为粉质粘土平均厚度0.3-0.5米褐黄色,可塑,中等压缩性标惯6击,第三层为粗纱揭露厚度4.2-8.3米,少密-中密,湿-饱和,标惯15