【讨论】小电流接地选线装置准确度低的问题

发布于:2008-06-29 13:10:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教下大家有什么办法来解决小电流接地选线装置准确:) 度低的问题?我们好几个变电站都是用的保定华源电气公司的HY-196型产品,但好几次发生10KV出线单相接地都没有报警,听说有些地方已经不使用这类产品了,请问是仅仅这个型号的产品不行还是几乎所有类型的这类产品都不行啊,大家有什么好的产品可推荐或其他解决这个问题的办法吗?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:09 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    这个问题至今仍是个世界级难题。
    2012-09-20 21:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • yxdlkj
    yxdlkj 板凳
    要准确判断故障线路,就必须知道零序电流的幅值及相位。
    交流采样就要对交流信号进行傅里叶变换(只有傅立叶变换最准确),最小的傅里叶变换采样时间为半个周波,对于50Hz的工频来说就必须采样10ms。
    1、单相弧光接地的每次燃弧时间<10ms
    2、单相接地的零序电流信号<10ms
    3、单相接地的零序电流采样不完全,傅立叶变换出来的量不是真实的单相接地的零序电流,这样造成判断数据错误。
    4、显然数据来源错误,准确率只有50%。
    5、但对于金属性接地,消弧柜都能准确判断故障相,这是因为金属性接地是从一个稳态到另一个稳态,金属性接地后信号是连续的。
    6、加上金属性接地可以110%选线,说选线70%的准确率还能讲的过去。
    7、说选线80%以上的准确率都是吹牛!