搞保护一年多,觉得在二次工作中提的最多的就是回路和接点,关于回路我的理解是:正电----线圈/接点等----或别的元件等----负电.谁能给一个关于回路的准确而全面的定义!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
交流采样就要对交流信号进行傅里叶变换(只有傅立叶变换最准确),最小的傅里叶变换采样时间为半个周波,对于50Hz的工频来说就必须采样10ms。
1、单相弧光接地的每次燃弧时间<10ms
2、单相接地的零序电流信号<10ms
3、单相接地的零序电流采样不完全,傅立叶变换出来的量不是真实的单相接地的零序电流,这样造成判断数据错误。
4、显然数据来源错误,准确率只有50%。
5、但对于金属性接地,消弧柜都能准确判断故障相,这是因为金属性接地是从一个稳态到另一个稳态,金属性接地后信号是连续的。
6、加上金属性接地可以110%选线,说选线70%的准确率还能讲的过去。
7、说选线80%以上的准确率都是吹牛!