论文简介: 本设计为武汉市某综合楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计算;室内外机的布置;室内送风方式与气流组织形式的选定; 风管系统与冷媒管系统保温层的设计;消声防振设计;d防排烟系统以及人防设计等内容。本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用多联机系统
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1.四个方案的总制冷量不同,特别墅是方案二,室外机制冷量应加倍才可能够用,这样的比较没有多大意义,如下:(方案一)风冷热泵冷水机组制冷量26Kw,((方案二)VRV系统总制冷量只有14Kw,(方案三) 直接蒸发接风管户用中央空调总制冷量:20.9Kw,(方案四)水环热泵空调机组总制冷量21.5Kw,
2,计算用电量时,按风冷热泵冷水机组额定功率计入全天运行电量,这是不合实际的,实际全天空调基本处于部分负荷中,主机实际耗电量会根据实际负荷成比例地自动调节,不可能全天满负荷运转.
3.方案二风冷热泵系统应该是造价低,运行省电省费用,最安全舒适可靠的空调系统,特别适合别墅使用