急求助 开利活塞冷水机且高压偏高
急求助 开利活塞冷水机且高压偏高
基本情况:开利活塞冷水机组30HR-280已用5年,高压2008年6月15-25日在1.95Mpa,低压0。4Mpa,冷却水温在3度温差,冷却水压差0。18Mpa。刚做常规保养,高压偏高解决不了。后认为冷凝器结垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化学清洗。但没有解决。请哪位大哥帮忙。本人在上海宝山。联系人:陈 联系电话:15821196925
发布于
2008-06-28 15:16:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
风尘侠
现不要考虑化学清洗了,先自己辛苦一下用人力进行清洗吧
2008-07-04 08:01:04
来自 PC
评论
举报
semihermetic
可以从下面因素中考虑解决方案.:)
1结垢;
2系统里有空气;
3环境冷凝温度高;
4冷凝水量不够.
2008-07-01 11:45:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chznt
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.6 万条内容 · 794 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
1结垢;
2系统里有空气;
3环境冷凝温度高;
4冷凝水量不够.