土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车间设计,大虾帮忙!

车间设计,大虾帮忙!

发布于:2008-06-28 14:24:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个绣品生产车间,具体高些什么不是很清楚,42.4m*19m*4m。我想用深照型灯,均匀布置,再照度计算。另外还有两个走廊,6.9m*3.2m*4m,两个厕所,6.1m*3.6m*4m,该用什么光源,灯具?大虾帮忙出出主意,怎么设计比较好嘎?热锅蚂蚁中……:victory: :victory:

[ 本帖最后由 lianglanjun 于 2008-6-30 15:57 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发
    给点土木币吧,
    多学多问多看,只要努力,进步是飞快的
    2014-10-28 10:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • killer--king
    killer--king 板凳
    参照建筑照明设计标准GB50034-2004
    3.2.3 1、高度较低的房间宜采用直管型荧光灯
    3、高度较高的工业厂房,应按生产使用要求,采用金属卤化物灯或高压钠灯,亦可采用大功率细管径荧光灯。
    我不认为4米属于较高的厂房,个人建议不用金卤灯的好:time:
    2008-07-01 13:36:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压照明线路末端如何补偿?

照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!