求助:关于500KV变电站站用直流系统
求助:关于500KV变电站站用直流系统
各位大侠,有对直流系统比较了解的吗?直流系统发生一点接地故障的时候(假设正极接地),绝缘监测仪上会有哪些报警信号?可以分析下具体原因吗?
发布于
2008-06-28 10:14:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zuozhimeng
谢谢HN4S1812!其实我想知道的是若110v直流系统某一条出线发生一点接地故障(假设正极),绝缘监测仪上的支路告警和绝缘告警指示灯肯定都亮的,但超压告警和欠压告警会亮吗?下面哪种分析正确?还是都不对?1、正极接地后,正母线电压变为0,负母线电压变为110V,那么一个低于整定值,一个高于整定值,因此超压告警和欠压告警指示灯都亮。2、正极接地后,不产生短路电流,由于正负母线电压差仍为110V,所以超压报警和欠压报警都不会亮。
2008-06-28 16:03:28
来自 PC
评论
举报
hn4s1812
500的站,直流系统和220的站差不多吧,直流系统发生一点接地,应该有接地报警信号,如果安装了选线设备,也可以选择出是正接地还是负接地