只看楼主 我来说两句一楼没写明补偿电容器装在负载旁边,我想应该是。
根据一楼所说,“补偿控制器不能自动投”,且cosφ=0.5,与取样CT在150m以外不无关系,取样电流30mA太小也有关系,且电流回路还串有电流表。
建议:就在补偿柜本地装一只(额定电流接近负载电流的)电流互感器,作为补偿用电流取样用,电流回路不要接其他任何元件,控制器就能正常工作了。
原因是电流回路电阻太大,改变了原应有的相位(电流回路电阻大了,原有感性电流变为电阻性电流了),使补偿控制器测到的电流相位与电压相位接近了(假信号,判断cosφ值较大),就不会投电容器了。
回复 举报
补偿器的问题,看一下取样电流最小值,0.03A可能太小了。