急救.132kW风机可以用星三角启动吗?接触器应如何选型?
急救.132kW风机可以用星三角启动吗?接触器应如何选型?
诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.
发布于
2008-06-27 19:15:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
jichengjun198209
运行用接触器160A,启动用100A,热过载继电器90-150A
2009-02-18 15:01:18
来自 PC
评论
举报
yuhuabin
这个最容易就是拿个样本看看,特别是国外厂家的。他上面配置都很全。
132KW In=245A IrD=142 直接接法LC1-D15000..C,三角型 LC1-D15000..C 星型 LC1-D95..C 热继电器 LR9-D5369 这个适合整定90...150A:victory: