土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于《低压配电设计规范》5.2.7的疑问

关于《低压配电设计规范》5.2.7的疑问

发布于:2005-03-09 17:00:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“在建筑物的顶棚内,必须采用金属穿管、金属线槽布线。”在《国家住宅装饰装修工程施工规范》中也有关于管线的说明说可以采用PVC管穿线,请问各位我是否需要坚定电气规范的立场。 因为左装修的遇到了钢管穿线的问题,希望用PVC。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hmlzhj
    hmlzhj 沙发
    这一条要看怎么理解,看看规范解释,为什么要用钢管,用钢管的目的是什么,如果阻燃PVC管可达到一样的效果那也可以。低规里这条要联系上下文看的。
    2007-01-16 20:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • fw1771
    fw1771 板凳
    明白了,下午施工方过来讨论,我会坚持电气设计要求的,谢谢各位了!
    2005-03-10 09:45:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商铺的用电量如何估算?

商铺的用电量如何估算?如果按每平米来算是多少w每平米?

回帖成功

经验值 +10