土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中央空调的回风口和送风口是不是需要一个70度防火阀连接到消防联动
中央空调的回风口和送风口是不是需要一个70度防火阀连接到消防联动啊?70度防火阀采用的是自熔是防火阀,是不是需要防控中心监视防火阀的关闭,接受其关闭信号?

全部回答(6 )

  • sheng3820486
    3楼的 我学习了 谢谢 呵呵 穿越不同的防火区设置
    2008-11-20 21:42:20 来自 PC 评论 举报
  • waj
    waj
    风管在大空间布置时不要,穿重要房间时要设70度的防火阀,但不用与消防系统联动,一般是消防风机启动后关闭空调系统总电源.这点要提给电气专业.
    2008-11-17 22:27:17 来自 PC 评论 举报