土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室什么时候采用车库入口自然补风<无卷帘门>?什么时候采用机械补风?

地下室什么时候采用车库入口自然补风<无卷帘门>?什么时候采用机械补风?

发布于:2008-06-27 12:01:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于这个问题那位大侠有高招请回帖........谢谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    一个防火分区有直接的对外出口
    且没有卷帘
    并且风速不大于一定风速
    可以自然补风
    大型的地下车库有可能用防火卷帘分割成不同的防火分区
    有的防火分区没有出口
    应特别注意需机械补风
    2008-06-28 21:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • li_20080808
    li_20080808 板凳
    可以算入口风速,满足要求就行了(平时排风的补风),机房可设也可不设
    2008-06-27 17:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合风管和镀锌钢板风管比较

我本人倾向用镀锌钢板风管,一来坚固耐用,二来风阻小,复合风管我也用过,虽然便宜,但时间长了后,接口容易开裂(胶粘的),送风阻力也大,而且再好的复合风管用久了,也有粉尘产生。不知各位大侠怎么看

回帖成功

经验值 +10