当剪力墙厚度不满足规范要求,应按照附录D中验算墙体的稳定
请问:PKPM里面会自动验算么,相关计算文件在哪里可以查?

谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liangbong
    liangbong 沙发
    楼上说的对,pkpm会自动验算。结果在超筋信息里。验算不满足的会给出哪个墙段不满足。
    2011-05-25 09:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • royyifeng
    royyifeng 板凳
    pkpm可以进行演算 但是有些特殊的要自己进行计算比如说跨层的 他会给你一个超筋信息 自己再复核就可以