土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每个楼层都需要LEB么?

每个楼层都需要LEB么?

发布于:2008-06-26 19:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由低压配电室引入YJV22-4x150电缆

总箱下设MEB

由总箱引出5路 5x70 电线至各楼层

请问各楼层是否还需要设LEB ?

注:各楼层只有普通照明及插座。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    每层如果有强弱电间,每层设LEB
    2008-06-29 11:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • tiger2006
    tiger2006 板凳
    LEB,局部等电位,主要针对卫生间的
    2008-06-27 16:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4.2Mw的锅炉房应按几级负荷考虑

4.2Mw的锅炉房应按几级负荷考虑,我查了锅炉设计规范说锅炉房的用电负荷, 锅炉房的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素,按现行国家标准《供配电系统设计规范》的有关规定执行。这个锅炉房是居住小区的供热,请同行指教。

回帖成功

经验值 +10