当前,很多高层特别是超高层建筑刮起了VAV风,最大的理由是节能,似乎不做VAV就对不起大楼的档次和高度。甚至某些厂家说5星级酒店的客房里也应该做VAV。
但本人认为,最简单的调节方式就是最节能最经济的方式。
比如说,VRV与分体空调哪个节能?如果室外机位置不是问题的话,说VRV比分体机节能,脑子一定有病!
说VAV比FCU空气质量更好,这个还算靠点谱,但这是建立在对AHU和动力型VAV的回风过滤部分管理比较好的前提下,如果FCU的过滤部分设计安装得更好一点、管理方面也向管理AHU看齐,我看FCU的空气处理质量也是可以接受的。
其实本人认为,VAV的最大好处就是没有水患,特别是对于那些冠以“XX金融中心”名称的建筑来说。金融系统的电脑数据系统是很怕水的。但是像北京上海这些冬冷冬寒地区,冬季办公楼的外区要采暖,如果采用水暖的话,仍然避免不了水患。
除开水患、空气处理质量这两个方面不提,VAV系统真的比PAU+FCU系统节能吗?
再说了,VAV系统,在办公楼标准层的走道上免不了大尺寸的送回风管,严重影响吊顶高度。
如果能解决水患问题(或水患危害不太大),再加强FCU的回风过滤设计管理问题,VAV就是狗屎!

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-6-26 19:22 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • veykingxu
    veykingxu 沙发
    楼主不考虑全年运行的能耗比较吗?尤其是过渡季,风盘要达到相应的要求需开冷机的;不能仅考虑同一时刻的能耗,也不能把物业使用者管理水平、现阶段的施工、调试水平;以及使用者的感受。
    2012-07-23 13:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • fixer01
    fixer01 板凳
    我们这个VAV项目眼下正在日夜赶工,预计今年8月份投入使用。

    几个著名楼宇自控系统供货商如江森、霍尼韦尔、西门子、KMC、TAC、ALC。。。的VAV项目都考察过了。我觉得只有一个项目做得还过得去,由于这个圈子太小,比较敏感,我就不点名了。

    广州西塔的VAV在安装阶段我去过多次,尽管目前还没正式大规模投入使用,我敢下结论:凶多吉少。
    南京紫峰大厦,也不乐观。
    上海环球由于小日本管的严,不给参观。
    香港ICC,目前也没投入使用。

    希望我的项目是全国第一,佛祖保佑。