1250KVA变压器,低压660V能直接启动190KW电动机吗
1250KVA变压器,低压660V能直接启动190KW电动机吗
由要做660V升级改造,不知道1250KVA变压器,低压660V能不能直接启动190KW电动机
发布于
2008-06-26 18:38:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
fby139
从经验来说,没有问题,如果要严谨一点的话就要计算启动压降(需考虑变压器负载率),我们现在做设计时都要计算。
2008-06-29 17:25:29
来自 PC
评论
举报
加肥猫
没什么问题,但同时启动设备应有限制
2008-06-29 11:39:29
来自 PC