土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电规范里面对UPS的疑问~

供配电规范里面对UPS的疑问~

发布于:2008-06-26 14:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于应急电源负荷的选择疑问:
对于一级负荷中特重要的负荷
1.允许停电时间为毫秒级:
-直流电源:由蓄电池组作为应急电源;
-交流电源:由静止型不间断供电装置(即UPS)作为应急电源;
-特重要负荷里面有驱动电机的:“机械贮能电机型不间断供电装置”(=UPS?)或柴油机不间断供电装置作为应急电源;
2.允许停电时间为15s以上:快速自启动的发电机组.
3.允许中断时间大于BZT的:用BZT.


“机械贮能电机型不间断供电装置”和“静止型不间断供电装置”是在线式UPS和后备式UPS的意思吗?拍。。。


------------------------------------ 华丽的分隔线- -0

原文见:供配电系统设计规范 GB 50052-95 条文说明 第2.0.4条
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    机械储能,是飞轮式UPS吧

    静止型UPS就是我们常用的普通型UPS,包括在线的和后备的
    2009-10-09 09:29:09

    回复 举报
    赞同0