土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土墙与柱相连,到底墙能分担柱多少荷载

混凝土墙与柱相连,到底墙能分担柱多少荷载

发布于:2008-06-26 14:18:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地面一层有一柱A,C60,1350x500,地下室相应位置有截面相同的柱B,C35,该柱B三边有300mm厚混凝土墙(C35,墙比较长)与之相连,此时墙肯定分担了一部分柱A传下来的轴力,现在关键就是墙分担的轴力占柱A传来的轴力的百分比有多少?柱A的轴力设计值有16500kN左右,不知柱B连同周边三片混凝土墙能否承受?

[ 本帖最后由 iceangel81 于 2008-6-26 14:25 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • inzaghizk
    inzaghizk 沙发
    要是我做,会各向考虑300墙肢到柱中,而柱配筋也考虑这300墙肢,加配箍筋。如仍不能抵消混凝土强度等级大幅度降低的影响,300墙肢相应加长。
    2008-06-27 10:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • nono203
    nono203 板凳
    在考虑竖向力的传递的时候,完全可以集中力转换为线荷载,剪力墙的刚度那么大,完全可以视为深梁
    2008-06-26 20:35:26

    回复 举报
    赞同0