土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCS柜能做到600宽吗?
一个商场,因为配电房尺寸的原因,想将设计院设计的W800XD800XH2200柜体修改成W600XD1000XH2200,是GCS-12,上出线。请问技术上可行吗?
问了设计院,说是不行,但是成套厂和安装公司都说可以,不知道到底谁对。

全部回答(9 )

  • y168wq
    新柜,抽屉单元馈线方案按改进型GCS设计;PC单元则要看主元件安装在柜宽方面能否满足要求.
    2008-06-27 14:53:27 来自 PC 评论 举报
  • feng369
    还 是 老 万 版 主 经 验 多 ,是 要 考 虑 进 线 开 关 能 否 布 下 ,出 线 柜 作 成 经 济 型 ,600宽 没 问 题 的 .
    2008-06-27 12:34:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10