土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层办公楼每层都需要做均压环吗??
我在做以高层写字楼,60多米,一类高层,二类防雷建筑,审图公司要求每层做均压环,作为大厦法拉利笼。可防雷规范只有45米以上要求做均压环,层层做有无必要,对于建筑防雷真的会有明显效果吗??

全部回答(13 )

  • durreschen
    30M以下每3层设置一个均压环,30m以上每2层设置一个,地下室每层都要设置,有玻璃幕墙的每层都设,
    气象防雷接地标准规定
    2013-12-02 20:35:02 来自 PC 评论 举报
  • tsstutey
    看一下防雷等级,一类30米,二类45米,三类60米,均压环制作要求根据地方要求焊接
    2013-12-02 20:03:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10