土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关断开电源所有极

隔离开关断开电源所有极

发布于:2008-06-26 10:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电设计规范2.1.5:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关.
我的理解是单相用2P,三相用4P的隔离开关?????但是 3P的用在哪里?还是我理解错了???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    TN系统在总等电位连接处,采用4极开关毫无意义,只能增加断中性线的危险。
    2008-06-26 13:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • panwd0304
    panwd0304 板凳
    隔离电气在室内有总等电位及TN接地制式的情况下,可以使用3极,且最好用3极
    2008-06-26 13:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

朋友们帮我看下图中的线怎么接?谢谢了~要不放炮了

不能上传CAD 所以压缩了下麻烦大家 下了解压帮我看一下 谢谢了 最近接到一个星三角的改造项目 我方柜子6条线过去 不知道怎么弄了图中红线处的接线怎么接:A/B/C 对应主接触器的三相a/b/C 对应三角形接触器三相

回帖成功

经验值 +10