阅读下一篇
在注册考试中关于焓湿图的问题。讲分了在注册考试中查焓湿图是必须的还是很繁琐的。请问有什么简单的方法吗。比如查到某个室内状态点后,知道了热湿比线,但是热湿比线在右下角如何平移到左上面,还没有偏差。真的很难。再有有时后热湿比线达到12000.图上还没有这条线,还得估计。怎么能够准确呢。大家出意见。我奖分。前面已经提到用焓湿图表,但是处理过程没办法确定。假如有个题告诉了室内状态点,告诉了余湿量,于热量。告诉了表冷器处理到的状态点。哪么如何求送风状态点呢。用热湿表好像没有办法。大家给个意见。或者有什么公式没有啊。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
royeeee
沙发
辐射板传热系数 K=2*平均导热系数/(A+B),这个公式的出处在哪里?您看的哪本书上的?
2014-05-23 09:49:23
赞同0
-
chliws
板凳
已知室内温度20,辐射板面温度30,辐射板散热量115W/M2。加热管上部覆盖层为:60mm厚的豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数为1.2W/(M2 DU)。初步确定加热管间距200mm,求加热管内热水平均温度和辐射板传热系数?
2009-02-03 15:41:03
赞同0
加载更多回复 举报
偶尔在一本书上发现了答案:
辐射板传热系数 K=2*平均导热系数/(A+B)=2*1.2/(0.2+0.08)=8.6
求加热管内热水平均温度
tp=tb+Q/K=30+115/8.6=43.3
回复 举报