土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问直接安装在10kV线路上的柱上高压计量箱是否需要在其上口装避雷器?
请问直接安装在10kV线路上的柱上高压计量箱是否需要在其上口装避雷器?

全部回答(10 )

  • zzgo
    如果你的计量箱是直接装在线路的进线(至户外的)或出线(至户外的),那么最好记得装上避雷器,且应该装在进线的上端或出线的末端。

    如有进线柜的话,就不要装在计量箱里面,应装在进线柜里。一般来说,计量装置用户是不可以随便动的,当避雷器出现问题时将难以进行及时的抢修。。
    2008-07-26 16:22:26 来自 PC 评论 举报
  • 420544232
    :time: 我公司是香港独资企业; 二十多年专业生产销售:开关柜,配电箱,   IP65防水箱.IP65不锈钢防水箱.防水配电箱.控制箱.机械控制箱等等.

    英国(香港)标准配电柜,澳洲标准配电柜\配电箱; 香港政府核准低压配电屏供应商!

    东莞保昌电器真诚期待您的合作!
    联系人:何生 13602825239
    邮箱:420544232@163.com
    网址: www.dgbaochang.com
    2008-07-26 15:01:26 来自 PC 评论 举报
加载更多