土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提问:关于接触器,和变频器的2个问题!!

提问:关于接触器,和变频器的2个问题!!

发布于:2008-06-25 21:47:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.公司前辈要求我们在选择变频控制电机的接触器时需要至少大于额定电流2级的接触器,不知道是什么原因?注明一下此处是一拖三的变频控制,就是一台变频器带3台电机,轮流变频运行,所以每台电机都有工频和变频两个回路,这两个回路上的接触器到底该选择为多大呢?
举例:3KW的电机额定电流6.8A,我选择12A的接触器,前辈说还要再取大一级,那就是18A了。

2.查遍很多样本,都没有3KW电机对应的变频器,AB的是直接由2.2KW跳到4KW了,还有好多是5.5KW以上有注明容量和输出电流,求3KW电机适配变频器容量。

希望知道的前辈们多指点!!本人新手
  • jude1203zl
    jude1203zl 沙发
    终于查到爱默生的EV800系列有3KW变频器的参数,查到容量和输出电流分别为5.1kVA/7.2A.
    2008-06-25 22:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JDG管与PVC管能接在一起么?

我想问一下,同样口径的jdg管与pvc管能接在一起么?最近做一个活,我准备在吊顶内穿jdg管,在墙壁内的引上引下部分穿pvc管,可以么?

回帖成功

经验值 +10