土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:食堂和宿舍的排水量

请教:食堂和宿舍的排水量

发布于:2008-06-25 21:16:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
广东一工厂内的职工食堂和宿舍、办公楼的日排水量应该如何取值?谢谢。
  • sf50
    sf50 沙发
    广东的我不清楚,但我可以给楼主昆明的作为参考吧。
    3、餐厅
    Q餐厅=n×a×A×10-3
    Q餐厅:餐厅类排水量(m3/d); n:餐厅用水定额(L/m2•d);a:污水转化率——0.8;A:餐厅营业面积(m2)。
    注:n取48。
    4、宾馆
    Q宾馆=n×a×N×10-3
    Q宾馆:宾馆、旅馆类排水量(m3/d); n:宾馆用水定额(L/床位•d);a:污水转化率——0.85;N:床位数(个)。
    注:n取250。
    5、学校
    此类用水不包括住宿类学生用水,住宿类学生用水按生活小区类计算。
    Q学校=n×a×N×10-3
    Q学校:学校综合排水量(m3/d); n:学生综合用水定额(L/人•d);a:污水转化率——0.95;N:校区学生人数(人)。
    注:n取50。
    6、办公楼
    Q办公=n×a×N×10-3
    Q办公:办公排水量(m3/d);n:办公用水定额(L/人•d);a:污水转化率——0.95;N:办公人数(人)。
    注:n取80。
    办公人数N与建筑面积A(m2)的关系:
    N=0.6A/7
    0.6A为有效办公面积,7为每人所需的办公面积。
    2008-07-04 14:07:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1438 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用普通的潜污泵抽生活污水可以吗?

用普通的潜污泵抽没有经过化粪池的生活污水可以吗?会不会造成泵的堵塞?

回帖成功

经验值 +10