土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板复核计算是使用弹性法还是塑性绞线法?

双向板复核计算是使用弹性法还是塑性绞线法?

发布于:2008-06-25 17:11:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是做检测工作的,在对一家住户的楼板裂缝进行复核验算其承载力的时候,不知道对于这种双向板的计算是使用弹性法还是塑性绞线法?用塑性绞线法计算的结果都能满足,要比设计配筋量小很多就能满足,是我计算的不对还是设计保守的原因?为什么呢?急!亲各位高人赐教啊!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zzyzdzz
    zzyzdzz 沙发

    就冲这句话估计高手都懒得理你了
    2009-05-22 23:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    混凝土规范
    第5.3.2条 承受均布荷载的周边支承的双向矩形板,可采用塑性铰线法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态设计,同时应满足正常使用极限状态的要求。
    2009-05-22 01:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

材料力学问题

简支梁弯矩计算 一个型钢支架上承受一个荷载在中间是 M=Lp/4 如果不再中间则是 M=abp/l 请问 如果承受2个或两个以上荷载,比如管道常在一个支架上放3跟管子,那么这时候最大弯矩怎么算啊 ?? 是分别算完在累加吗?? 还是假设力全在中间。。。

回帖成功

经验值 +10