发布于:2008-06-25 15:40:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
各位,现有一个项目,高95米,地下室4米,消防给水分为2个区,在45米(15层)处分区,泵房设在地下一层,在天顶设稳压泵间,有如下问题请教:1:由于在最高层处的消防水箱的水压到低区时已有50米的静水压,是否可以不设低区的稳压泵?2:由于最高层的层高为3米,水箱高楼板的高度为1.5米,则共有4.5米的高度差,高规规定,最不利点的水压要求为不小于10米,则稳压泵的扬程是否只要8米就可以了?以上问题请各位指教,谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
dao1388
沙发
天顶稳压泵设置问题的讨论
2008-07-05 13:32:05
赞同0
-
jian_cong
板凳
100以下的建筑按高规,稳压设备的参数看标准图集。
2008-07-01 15:21:01
赞同0
加载更多回复 举报
按照我们单位对高层建筑的做法,最不利消火栓流量需5L/s,因此栓口压力一般要20m压力,减去4.5-1.1=3.4m的高差(栓口离地1.1m忘记了吧),加上适当的水头损失和富裕量,因此最不利点消防压力P1值可以取0.20MPa~0.25MPa,稳压泵的扬程再根据稳压管的压力比计算。
如果按楼主采用8m的稳压泵扬程,铁定被打回头“重新复核稳压泵参数”。
回复 举报