我设计的承台高度为1米,而施工时却只做80CM,现在该怎么办
我设计的承台高度为1米,而施工时却只做80CM,现在该怎么办
我设计的承台高度为1米,而施工时却只做80CM,现在该怎么办
发布于
2008-06-25 15:36:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
whoami_j
加固好了。加固好了。加固好了。方案另出
2008-08-14 09:55:14
来自 PC
评论
举报
monkeyone
遇到这等事,一般返工没商量。但如遇到返工不可行的话(如整体性、其上柱子已施工、标高不协调等),
相关方一致要求不返工,采取补救措施。
首先验算该构件是否安全,因为有时出于构件尺寸统一,往往有一定的富余,这时的结论:不合格,但可用。
否则,得采取加固措施,或局部改变上部结构。