现在正在做一个2500米长的轧钢厂房照明,通常的做法是采用照明配电箱分段供电,但是这样供电距离实在太长了,很难把握。还用一种做法就是用封闭母线供电,这样供电距离可以很长,好像使问题变得简单了,可是却担心在三级审核的时候受到刁难,因为以前好像没有人这么做过!兄弟们支持下:)出出主意吧,多谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句虽然我不是特别明白,但是我还是要非常的谢谢你!
回复 举报
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-GV21 1.25 1.25 3.50 0.00 0.00
2 1-2 WYY-GV21 3.75 1.25 3.50 0.00 0.00
3 1-3 WYY-GV21 6.25 1.25 3.50 0.00 0.00
4 1-4 WYY-GV21 8.75 1.25 3.50 0.00 0.00
5 1-5 WYY-GV21 11.25 1.25 3.50 0.00 0.00
...........
75 1-75 WYY-GV21 11.25 18.75 3.50 0.00 0.00
76 1-76 WYY-GV21 13.75 18.75 3.50 0.00 0.00
77 1-77 WYY-GV21 16.25 18.75 3.50 0.00 0.00
78 1-78 WYY-GV21 18.75 18.75 3.50 0.00 0.00
79 1-79 WYY-GV21 21.25 18.75 3.50 0.00 0.00
80 1-80 WYY-GV21 23.75 18.75 3.50 0.00 0.00
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 2.08 2.00 0.75 304
2 6.25 2.00 0.75 333
3 10.42 2.00 0.75 330
4 14.58 2.00 0.75 330
5 18.75 2.00 0.75 333
..........
24 22.92 14.00 0.75 280
25 2.08 18.00 0.75 304
26 6.25 18.00 0.75 333
27 10.42 18.00 0.75 330
28 14.58 18.00 0.75 330
29 18.75 18.00 0.75 333
30 22.92 18.00 0.75 304
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 30
最小照度值 = 280(lx)
最大照度值 = 359(lx)
平均照度值 = 317(lx) (在300±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.88 (≥0.70满足规范要求)
-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=2.96 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 12.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 6.56 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 17.74(≤25满足规范要求)
横向UGR= 16.70(≤25满足规范要求)