土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火系统稳压问题

消火系统稳压问题

发布于:2008-06-25 12:36:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓稳压泵扬程为40米,楼层是97米,稳压泵放在地下室,这样设计合理吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    贵问题有二种理解方式:
    1 稳压泵放在地下室,从屋顶水箱吸水。采用稳压泵扬程为40米,当然可以。
    2 稳压泵放在地下室,从消防水池(或是外管网)吸水。采用稳压泵扬程为40米,当然不可以。
    2008-07-03 17:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • gdslrq220
    gdslrq220 板凳
    如你这种情况,稳压是应该放在屋面上的.像你这样做要分区.还有一种就是全部用高压供水,每层设减压阀也可以的.看你工程具体情况了.
    2008-06-30 16:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建规8.5.1-4条的理解

:) 新建规8.5.1-4条的理解:“任一楼层建筑面积大于1500平或总建筑面积大于3000平“这个条件仅适用于展览建筑.商店.旅馆以及医院吗?:Q

回帖成功

经验值 +10