土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 7层酒店的供水方式

7层酒店的供水方式

发布于:2005-03-09 14:52:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高度32.70M..市政给水管压力为0.3MPA
请问需要用水箱的给水方式还是利用外网水压直接供水?
2-7层都是客房.
是不是水箱的方式给水和消防会结合得好点?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发

    7层酒店的高度32.70M?超过24米应当是二类建筑了,消火栓系统必须加压,也要有屋顶消防水箱。市政给水管压力为0.3MPA ,生活系统不加压也不行啊,楼顶可以放个生活水箱。建议不要采用生活消防合用水箱,分开设置罢。
    2006-02-06 18:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • huiliuboy
    huiliuboy 板凳
    22.4M,如果水压最少有0.3的话没必要设水箱啊。如和消防合用水箱有什么要求。地方有二次供水要求的不知同意否?
    2006-02-06 10:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水