土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 星三角启动启动还是直接启动

星三角启动启动还是直接启动

发布于:2008-06-25 11:45:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
加压风柜的功率是11KW,厂家提供的接线端子是按星三角启动提供的,但控制箱制造商给我们做的控制箱是按直接启动的方法来做的,说15KW以上才用星三角启动! 但我认为是10KW以上就要采用星三角启动.不知道各位认为怎么样/有没有这样的规定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xianliangli
    xianliangli 沙发
    占变压器容量不超过20%的话,直接启动没什么问题!
    2008-06-27 20:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • ltnaaa
    ltnaaa 板凳
    11千瓦的电机不大,只要电网容量够,可以直启动
    2008-06-27 10:26:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。