施工中用了带肋钢筋 替换圆钢,梁的加密区间距是否可变大?

[ 本帖最后由 to2028 于 2008-6-27 19:45 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dws998
    dws998 沙发
    同意楼上说法!
    2013-06-30 10:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    冷扎带肋钢筋替换圆钢是可以的,要求满足等强度带换,另外必须满足规范构造要求,如配筋率,梁的加密区间距,板筋最大间距等要求