土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于给排水措施上的热水管道热损失计算公式请教大家!

关于给排水措施上的热水管道热损失计算公式请教大家!

发布于:2008-06-25 08:57:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水措施书上热水管道热损失公式为Q=1.163πDLK(1-η)(tm-tj)单位w
给排水设计手册上公式为W=πDLK(1-η)(tm-tj)单位kj/h
Q,W-管段热损失
D-管段计算外径m
L-管段长度m
K无保温管段传热系数,Q公式为W/m2℃,W公式为kj/m2*h*℃
tm-计算管段平均水温℃
tk-空气温度℃
我想问Q公式里的1.163是怎么来的。我搞不懂。另外我计算得的热损失只占小时耗热量的3.67%,而规范条文说明中为25%~30%,我的计算结果小了吗?我是按给排水手册算的。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2008-6-25 09:08 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    你是不是看错了,一个是损耗热量百分数,一个是循环流量百分数?
    2009-08-14 11:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • cn.yc
    cn.yc 板凳
    单位换算4187/3600
    2009-08-14 11:20:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阳台雨水管的设置

(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水),所谓间接排水无非就是水排至明沟,然后由明沟排入窨井里。这无可厚非,但如果遇到底层阳台与室外地坪高差小,一般土建在此位置不设置明沟(主要是难施工),这就导致阳台雨水管排至底层阳台后,水无法排至明沟,若以散水形式排,又不符合规范要求,若直接排至窨井则又有废气顺管进入用户家中,造成不好影响。我们现场的做法是:将其排水管按其污水管的施工方法进行,也就是地漏与立管用带存水弯的弯头链接,顶层立管穿出屋面,类似于通气管。不知各位是否遇到这样的情况,又是如何处理的?

回帖成功

经验值 +10