土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中冷压力高是什么原因?
今天我修台机子中冷压力开始还可以,但正常运行后就会高一直到保护.
压力表也有点摆,我想有可能是高压缸排气阀片有问题.但慢慢开还是问题不大也能运行.请高手指点.再这多谢了.

全部回答(2 )

  • compmen
    看不懂 超高灯是做什么的 低压供液桶液位过高报警??如果是那就是液位过高 检查原因赶紧排除 否者会回液 或者是浮球指示开关进水短路
    压差灯做什么的 氨泵进出口压差???如果是那就是氨泵不上液

    中冷压力过高可能是高压级排气阀片的问题 也可能是高压缸加载问题 加载活塞卡住
    或者中冷供液不够
    2008-06-24 22:49:24 来自 PC 评论 举报
  • mxhzl
    一切正常就是超高灯和压差灯一直都亮,不影响氨泵启动.是液位超高控制器的问题吗?压差未接.请高手指点,
    2008-06-24 22:32:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10